高压断路器操作机构的分、合闸线圈烧毁怎么办?

正确答案: (1)由于电压过高,或者线圈绝缘老化或受潮而降低耐压强度,导致内部绝缘击穿,从而烧毁线圈。此时应降低电源电压。
(2)由于辅助开关的触点未断开,线圈长期通电而烧毁。此时应调整辅助开关,使之准确无误地切换。
(3)由于铁芯卡死,也造成线圈长期通电烧毁。此时应消除卡死现象,使铁芯运动灵活。