怎样用ZC-8型接地兆欧表测量杆塔接地电阻?
正确答案:
测量时可按下列步骤进行:
(1)测量前将接地装置与被保护的设备断开;
(2)在距被测接地装置20m、40m的距离上分别插入两根金属电极(分别是电压探针和电流探针),应与线路方向垂直排列,安插电极的方向应尽量避免与地下管道、地下电缆平行。金属电极一般采用直径为lOmm、长为0.6m的镀锌铁棒做成;
(3)将被测接地装置的引出端接兆欧表的E端(对于四个端钮的应将P2、C2短接后作为接地极E),20m处电极(电压探针)接兆欧表P1端、40米处电极(电流探针)接兆欧表C1端:应保证接触良好,连接用的导线截面不小于1~1.5mm2。兆欧表应放置平稳,把指针调至中心线;
(4)测量时,应先选择最大的倍率档,转动兆欧表发电机摇把,同时转动“测量标度盘”使指针接近中心线,当指针接近平衡时,以每分钟120转匀速摇动,再将指针细调至中心线;
(5)当标度盘的读数小于1时应将倍率调小,重新摇测,直至符合要求;
(6)用标度盘的读数乘以倍率即为欲测接地电阻值。
