简述油浸变压器顶层油温规定值及超过时的处理方法。
正确答案:
1、自然循环冷却水变压器的顶层油温不宜经常超过85度;
2、变压器油温升高超过一般规定值或制造厂规定值时应按一下内容检查:
①检查变压器的负荷和冷却介质的温度,并与在同一负荷和冷却介质温度下正常的温度核对;
②核对温度测量装置;
③检查变压器冷却装置或变压器的通风情况。
3、若温度升高的原因是由于冷却系统的故障,且在运行中无法修理者,应将变压器停运修理,若不能立即停运修理,则应按现场规定调整负荷至运行的相应容量,并立即向生产调度部及上级汇报请示解决方法;
4、在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,且经验查证明温度指示正确,则认为变压器已发生内部故障,应立即将变压器停运;
5、变压器在各种超额定电流方式下运行,若顶层油温超过105度时,应立即减少负荷。
