发电机定子线棒发生故障后,需要更换新线棒时如何施工?
正确答案:
如果故障发生在上层,则需取出故障线棒更换备用线棒即可;如果下层线棒发生故障,必须取出一个节距的上层线棒后,方能将故障线棒取出。对于沥青浸胶连续绝缘的线棒取出和嵌放时容易损坏,因此在取出和嵌放前,用直流电焊机向线棒通电流的方法,将线棒加热到80℃左右,对于环氧粉云母热弹性胶绝缘的线棒,则不必加热。故障线棒取出后,更换备用线棒的施工方法是:
(1)对备用线棒进行试验,检查合格否。
(2)嵌线前检查槽内是否清洁。
(3)分清线棒的上层、下层、汽侧、励侧。
(4)量好两端伸出槽口的长度,做好记号。
(5)嵌线时,使线棒的两侧面与铁心槽的两个侧面平行,防止绝缘被槽口擦伤。
(6)入槽时,将线棒一端入槽,再向直线部分加压,使整个线棒入槽,注意两端伸出的长度与原始记录相同。
(7)装上压紧线棒的专用工具,对槽的直线部分进行均匀的压紧,每隔500~600mm装设一个专用工具,如线棒还是热的,需待线棒冷却后再拆下专用工具。
(8)检查槽内无异物,垫好垫条,打紧槽楔,进行耐压试验,检查合格后,进行端头的焊接,测量直流电阻,包端头绝缘,即全部施工完成。
