多做题,通过考试没问题!

变电运行工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电运行工考试

运行中的电流互感器二次侧能否允许开路?请分析其原因及处理时注意事项?

正确答案: 运行中的电流互感器二次侧不得开路,其原因如下:电流互感器正常运行时,由于二次侧负荷阻抗很小,接近于短路状态,一次侧电流产生的磁动势大部分被二次侧电流产生反磁动势所补偿,总磁通密度不大,在二次绕组中产生的电动势也不大,当运行中的电流互感器二次侧开路时,阻抗变为无穷大,二次侧电流为零,不产生反磁动磁,一次侧电流全部变成励磁电流,铁芯中的磁感应强度急剧增加,铁芯严重饱和,磁通波形将变成平顶波,当磁通由正变到负或由负变到正时,二次侧电压很高,其峰值可达几千伏
电流互感器二次绕组对地绝缘是按低电压设计的,当二次绕组中感应很大的电动势时,将会造成仪表、继电保护装置、安全自动装置及电流互感器二次侧绝缘损坏,严重威胁人身和设备的安全,并由于电流互感器一次侧电流全部变成励磁电流,将会造成铁芯磁通密度过度增大,铁芯严重过热而损坏。
电流互感器二次侧发生开路时处理应注意事项:
1)处理前应停止有关的保护装置及安全自动装置;
2)应使用绝缘工具进行处理;
3)应在回路断开点前面短接,使电流互感器二次侧阻抗变为零。
答案解析:
进入题库查看解析