RCS-985保护中发电机纵差保护主要功能?
正确答案:
该保护是发电机定子绕组及其引出线各种相间短路故障的主保护。
保护功能:
(1)工频变化量比率差动保护,反应差动电流及制动电流的变化量,不受正常运行时负荷电流的影响,可灵敏检测发电机内部轻微故障。保护动作后启动出口继电器,执行机组全停,DCS画面“发电机差动跳闸”光字牌亮,同时事故音响报警。
(2)差动速断保护。当任一相差动电流大于差动速断整定值时瞬时动作,启动出口继电器,执行机组全停,DCS画面“发电机差动跳闸”光字牌亮,同时事故音响报警。
(3)保护受TA断线闭锁,当TA断线时,闭锁保护,同时发“TA断线”信号。
保护功能:
