请简述UPS市电逆变状态与维修旁路状态之间切换的注意事项。
正确答案:
(1)切换之前根据实际的负载量大小确认维修旁路开关容量是否满足要求;
(2)切换时保证逆变器与旁路处于同步状态,避免不同步时的间断切换;
(3)闭合维修旁路开关前必须先将负载切换至自动旁路上,防止市电与逆变器并联;
(4)从维修旁路回切时,需要先确认UPS自动旁路已经工作,防止断开维修旁路开关时负载掉电。
(2)切换时保证逆变器与旁路处于同步状态,避免不同步时的间断切换;
(3)闭合维修旁路开关前必须先将负载切换至自动旁路上,防止市电与逆变器并联;
(4)从维修旁路回切时,需要先确认UPS自动旁路已经工作,防止断开维修旁路开关时负载掉电。
答案解析:有