600MW机组电动给水泵允许启动的条件有哪些?
正确答案:
(1)远方允许且无电机和泵组事故跳闸指令。
(2)电泵辅助油泵运行,润滑油压力>0.2MPa。
(3)电泵前置泵进口电动门全开。
(4)电泵出口电动门和电泵中间抽头电动门均已关闭。
(5)电泵再循环调节阀开度≥60%,其前、后隔离门全开。
(6)除氧器水位无低低值报警。
(7)电泵无反转信号。
(2)电泵辅助油泵运行,润滑油压力>0.2MPa。
(3)电泵前置泵进口电动门全开。
(4)电泵出口电动门和电泵中间抽头电动门均已关闭。
(5)电泵再循环调节阀开度≥60%,其前、后隔离门全开。
(6)除氧器水位无低低值报警。
(7)电泵无反转信号。
答案解析:有

微信扫一扫手机做题