丁二烯管线法兰垫片破裂泄漏,如何处理?
正确答案:
现象:丁二烯管线上的法兰垫片破裂,大量的丁二烯泄漏出来,某部位可燃气体报警仪报警。原因:因长时间使用后,垫片老化,不能承受管线内的压力,发生破裂。
处理:当丁二烯管线出现泄漏现象,应迅速查清泄漏跑料部位,处理人员佩带氧气呼吸器到现场进行处理。迅速关闭跑料部位两端的丁二烯阀门,跑料装置紧急临时停车处理。处理丁二烯管线或设备的跑料,必须使用铜制工具,当现场丁二烯浓度较高时,应用消防蒸汽稀释,防止发生闪爆着火事故。
处理:当丁二烯管线出现泄漏现象,应迅速查清泄漏跑料部位,处理人员佩带氧气呼吸器到现场进行处理。迅速关闭跑料部位两端的丁二烯阀门,跑料装置紧急临时停车处理。处理丁二烯管线或设备的跑料,必须使用铜制工具,当现场丁二烯浓度较高时,应用消防蒸汽稀释,防止发生闪爆着火事故。