当三相异步电动机出现过热现象时,可能出现的原因是什么?如何检测?
正确答案:
1、缺相或三相电压不平衡。用万用表检测三相电压是否正常。
2、电机绕组损坏。用万用表检测三相绕组阻值是否平衡。用摇表检测电机绕组绝缘是否正常。用电流表检测三相电流是否平衡。有无超过电机额定电流值。
3、电机轴承损坏。检测电机转子是否灵活。有无异响声。
4、过负荷。检查负载有无卡死。传动是否灵活。
5、减轻负载。再试机观察,监测三相电流有无超过额定电流。
2、电机绕组损坏。