接地引下线接地不良的现象及处理原则是什么?
正确答案:
现象:
1、接地引下线连接螺栓、焊接部位松动,或存在烧伤、断裂、严重腐蚀;
2、接地导通测试值超标。
处理原则:
1、检查接地引下线有无松动、腐蚀、烧伤;
2、若接地连接螺栓松动,应紧固或更换连接螺栓、压接件,加防松垫片;
3、若接地引下线烧伤、断裂、严重腐蚀,应联系检修人员处理;
4、若接地导通测试数据严重超标,且接地引下线连接部位无异常,应对接地网开挖检查;
5、检修处理完毕后,应进行接地导通测试。
