简述减压岗位防冻凝细则。
正确答案:1.减一装置温度控制在50-70℃,减二线装置温度60-75℃,减三控制在65-80℃,减四控制在65-85℃渣油出装置控制在90-100℃。
2.停用的冷却器油品应扫出,低点放空打开放水,水线上下阀门打开,保持冷却器水循环。
3.冷却器、换热器区蒸汽放空应略打开,有总阀的关死总阀,打开底点放空,放掉冷却水。
4.塔区各蒸汽扫线总蒸汽阀关闭,打开各底点放空阀排掉冷凝水。减压塔消防蒸汽将总阀关闭,排掉冷凝水。
5.控制好水封罐液面,严防减顶油带水。
6.减二、三、四线出装置拌热线打开排气,渣油拌热线打开排气。
7.减顶泵停后扫好线,泵出口排气。
