正确答案: ①自动开闭器、遮断器绝缘座安装牢固、完整、无裂纹,动接点不松动,静接点长短一致,相互对称,接点片不弯曲、不倾斜,辅助片作用良好。
②在开盖或插入手摇把时,遮断器应能自动断开启动电路,断开距离不小于2mm,不拨动管制肘,接点不得重新接触。
③动接点打入静接点片深度不小于4mm,距静接点座不小于3mm;用手扳动动接点,其摆动量不大于3.5mm,动静接点相对位置调整适当,动接点应处于两静接点片的中间位置。
④动、静接点接触良好,磨耗不超过原厚度的1/2。
⑤速动爪与速动片的间隙在解锁时不少于0.2mm,锁闭时为1~3mm。
⑥速动爪落下前,动接点在静接点内有窜动时,应保证接点接触深度不小于2mm。
⑦速动片的轴向窜动,应保证速动爪滚轮与滑面的接触不少于2mm;转辙机在转动中速动片不得提前转动。
⑧速动爪的滚轮在传动过程中应在速动片上滚动,落下后应距启动片缺口底部不少于0.5mm,人工拨动滚轮应能转动。
⑨拉簧作用良好,弹力适当,能保证动接点迅速转接并带动检查柱上升和下落。
⑩拐肘无变形,连接轴油润、转动灵活,花键连接良好。