煤气排水器管理规定。
正确答案:
1、煤气管道冷凝排水器(水封)应定时点巡检,点巡检必须二人同行,携带CO报警器、佩戴呼吸器。
2、巡检期间必须认真、仔细地检查上下主阀门、水封本体、排污阀、检查阀等(冬天还应检查供暖情况,外部供暖的排水器在供暖后应重点检查水的蒸发情况)认真填写点检记录,发现跑、冒、滴、漏、堵、腐蚀等异常情况要及时上报处理,并记录备案。
3、排水器周围必须设立警示牌和标识牌,标明排水器编号、介质名称、危害因素和级别,并悬挂在醒目地点。排水器旁应设有安全爬梯及平台,方便操作。
4、排水器应实行包机人制度,定期维护,如:阀门的润滑和排污等,确保各部件正常好用。排水器检查阀应每班检查一次,检查时应佩戴呼吸器。
5、排水器排污要求每月至少一次,各单位可根据实际情况适当增减排污次数。排污时应先关闭上下主阀门,打开排污阀,排污后关闭排污阀,从高压侧补水至溢流,打开主阀门恢复排水器正常运行(如有必要可从清污孔清污)。要做好排污记录。
6、排水器应经常保持溢流,对不溢流的排水器点检时要用标尺从注水口测量水位,发现水位降低要立即补水;
7、复式排水器应定期检查每个隔板之间水位,发现缺水应立即补水至溢流,补水后应做好补水记录。
8、如发生排水器压穿事故,造成大量煤气泄漏,应立即报告上级和煤气防护站,并在现场设立警戒区,疏散人员,必须佩戴呼吸器关闭主阀门。查明事故原因,彻底排除故障后(如排水器损坏,必须更换新排水器)加水至溢流,恢复排水器正常运行。要做好事故记录。
9、有关生产单位,如发生煤气压力突然升高25%以上时,必须立即报告总调和煤气防护站、煤气防护组,认真对本管网所有排水器检查一遍,防止排水器压穿造成灾难性事故的发生。
10、停煤气后排水器应由远至近逐个放水并驱除内部残余煤气后关闭主阀门。送煤气后应由近至远加水至溢流并打开主阀门排除空气,恢复排水器正常运行。
11、本制度完全适用于新更换的复式排水器,旧排水器除第7条外其余各项均按本规定执行。
