多做题,通过考试没问题!

电气专工试题

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电气专工试题

高压厂用系统发生单相接地时有没有什么危害?为什么规定接时间不允许超过两个小时?

正确答案: 当发生单相接地时,接地点的接电流是两个非故障相对地电容电流的向量和,而且这个接地电流在设计时是不准超过规定的。因此,发生单相接地时的接地电流对系统的正常运行基本上不受任何影响。
当发生单相接地时,系统线电压的大小和相位差仍维持不变,从而接在线电压上的电气设备的工作,并不因为某一相接地而受到破坏,同时,这种系统中相对地的绝缘水平是根据线电压设计的,虽然无故障相对地电压升高到线电压,对设备的绝缘并不构成危险。
为什么规定接地时间不允许超过两个小时,应从以下两点考虑:
(1)电压互感器不符合制造标准不允许长期接地运行。
(2)同时发生两相接地将造成相间短路。
鉴于以上两种原因,必须对单相接地运行时间有个限制,规定不超过2小时。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题