叙述使用AVR直流回路手动准同期并列的操作步骤。
正确答案:
(1)励磁开关合闸前的检查。
1)阀切换结束;
2)汽轮机转速在同期范围;
3)报警信号的确认及复位;
4)发电机出口隔离开关闭合。
(2)励磁开关合闸。
(3)励磁开关合闸后的检查。
1)发电机有无端电压;
2)励磁机有无励磁电压及电流;
3)三相电流表是否为零。
(4)升端电压至定值。
(5)升压后的检查。
1)三相电压是否平衡;
2)励磁机励磁电压及电流是否达定值;
3)发电机转子及励磁机对地绝缘情况。
(6)将211SS置于“MANUAL”位置。
(7)调整汽轮机转速与系统频率相匹配。
(8)调整汽轮机转速,使之比系统频率略高,使同期表沿顺时针方向旋转。
(9)进一步调整汽轮机转速,使同期表每旋转一周的时间超过15s。
(10)当同期表指针转到12点位置时,将211CS转到“CLOSE”位置。
1)阀切换结束;
