出口继电器作用于断路器跳(合)闸线圈时,其触点回路中串入的电流自保持线圈应满足哪些条件?
正确答案:
断路器跳(合)闸线圈的出口触点控制回路,必须设有串联自保持的继电器回路,应满足以下条件:(1)跳(合)闸出口继电器的触点不断弧;(2)断路器可靠跳、合。
只有单出口继电器的,可以在出口继电器跳(合)闸触点回路中串人电流自保持线圈,并满足如下条件:
(1)自保持电流不大于额定跳(合)闸电流的一半左右,线圈压降小于5%额定值。
(2)出口继电器的电压起动线圈与电流自保持线圈的相互极性关系正确。
(3)电流与电压线圈间的耐压水平不低于交流I000V、lmin的试验标准(出厂试验应为交流2000V、lmin)。
(4)电流自保持线圈接在出口触点与断路器控制回路之间。
当有多个出口继电器可能同时跳闸时,宜由防止跳跃继电器实现上述任务。防跳继电器应为快速动作的继电器,其动作电流小于跳闸电流的一半,线圈压降小于1O%额定值,并满上述(2)~(4)项的相应要求。
