简述GB/T 7106-2008《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 中水密性能检测分哪两种加压法?加压方式选用的依据是什么?

正确答案: 水密性能检测分为稳定加压法和波动加压法。
加压方式选用的依据是工程所在地为热带风暴和台风地区的工程检测,应采用波动加压法;定级检测和工程所在地为非热带风暴和台风地区的工程检测,可采用稳定加压法。已进行波动加压法检测可不再进行稳定加压法检测。