多做题,通过考试没问题!

变电检修工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电检修工考试

某客户计量装置经查接线如图D-8所示,其中A相电流互感器变比为150/5,B相电流互感器变比为150/5,C相电流互感器变比为200/5,计量期间,按200/5结算电量为500000kW•h。问应退补该客户多少电量?

正确答案: 以二次功率为参照:
正确接线时功率P1=UIcos×3÷(200/5)
错误接线时功率P2=UIcos÷(150/5)+UIcos÷(150/5)-UIcos÷(200/5)
更正系数K=(P1-P2)÷P2)×100%=80%
K为正,应补收电量
补收电量W′=K×W=80%×500000=400000(kW•h)
应补收该客户电量400000kW•h。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题