监盘时发电机屏发出逆功率保护光字,什么原因?盘上各表计有何变化?怎样处理。
正确答案:
原因:
①汽轮机故障。
②电动主汽门或调速汽门误关闭。
③自动主汽门脱扣而末联动发变组高压侧开关。
现象:有功功率指示负值,无功表通常指示升高为进相,发电机电压表下降,定子电流表略低,励磁回路表计正常。
处理:
①厂用电源改由备用电源带。
②汽机没发“机器危险”信号时,并在系统周波允许的情况下,发电机可按电动机照常运行,联系汽机询问原因,待汽机故障消除后,重新带上负荷,恢复原运行状态。
③若汽机发来“机器危险”信号时或系统周波不允许时应将发电机立即解列停机。
①汽轮机故障。
