结合每月的反事故预演记录,叙述一下当UPS主回路电源中断时的现象以及应怎样处理?
正确答案:
1.绿灯灭,黄灯亮,系统报警,负载由蓄电池组放电提供.
2.监视蓄电池组放电情况,复归报警.尽快恢复主回路输入电源,检查低压盘输出空开,UPS电源交流输入空开由无跳闸,接线由无松动,通过切换将主回路输入由B段.如蓄电池放电完毕仍未恢复送电,UPS将自动切换到旁路向负载供电,应密切监视切换是否正常,否则手动切换到静态旁路,主回路市电恢复后,手动启动逆变器,恢复对蓄电池组的充电。
2.监视蓄电池组放电情况,复归报警.尽快恢复主回路输入电源,检查低压盘输出空开,UPS电源交流输入空开由无跳闸,接线由无松动,通过切换将主回路输入由B段.如蓄电池放电完毕仍未恢复送电,UPS将自动切换到旁路向负载供电,应密切监视切换是否正常,否则手动切换到静态旁路,主回路市电恢复后,手动启动逆变器,恢复对蓄电池组的充电。
答案解析:有