操作中发生带负荷错拉、错合隔离开关时怎么办?
正确答案:
(1)错合隔离开关时:即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准将隔离开关再拉开。因为带负荷拉隔离开关,将造成三相弧光短路事故。
(2)错拉隔离开关时:在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消灭电弧,避免事故。但如隔离开关已全部拉开,则不许将误拉的隔离开关再合上。如果是单极隔离开关,操作一相后发现错拉,对其他两相则不应继续操作。
(2)错拉隔离开关时:在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消灭电弧,避免事故。但如隔离开关已全部拉开,则不许将误拉的隔离开关再合上。如果是单极隔离开关,操作一相后发现错拉,对其他两相则不应继续操作。
答案解析:有