什么叫备用电源自动投入装置,其作用和要求是什么?
正确答案:
备用电源自动投入装置就是当工作电源因故障被断开后,能自动地而且迅速地将备用电源投入工作或将用户切换到备用电源上去,使用户不致于停电的一种装置,简称为BZT装置。
对BZT装置的基本要求有以下几点:
(1)装置的启动部分应能反应工作母线失去电压的状态。以图F-7为例,当Ⅰc或Ⅱc母线可能由于以下原因失去电压:工作的变压器T1或T2发生故障;Ⅰc或Ⅱc母线上发生短路故障;Ⅰc或Ⅱc母线上的出线发生短路故障,而故障没有被该出线断路器断开;QF1、QF4、QF2、QF5因控制回路、保护回路或操作机构等方面的问题发生误跳闸;运行人员的误操作,将变压器T1或T2断开;电力系统内的事故,使Ⅰc或Ⅱc母线失去电压。在这些情况下,备用电源均应自动投入,以保证不间断供电。
图F-7应用BZT装置的典型一次接线图
(2)工作电源断开后,备用电源才能投入。为防止把备用电源投入到故障元件上,以致扩大事故,扩大设备损坏程度,而且达不到BZT装置的预定效果,因此要求只有当工作电源断开后,备用电源方可投入,这一点是不容忽视的。
(3)BZT装置只能动作一次,以免在母线上或引出线上发生持续性故障时,备用电源被多次投入到故障元件上,造成更严重的事故。
(4)BZT装置应该保证停电时间最短,使电动机容易自启动。
(5)当电压互感器的熔断器熔断时BZT装置不应动作。
(6)当备用电源无电压时,BZT装置不应动作。
为满足上述基本要求,BZT应由电压启动和自动合闸两部分组成,其作用如下:
低电压启动部分,当母线因各种原因失去电压时,断开工作电源。
自动合闸部分,在工作电源的断路器断开后,将备用电源的断路器投入。
