电网中绝缘配合的方法有哪些?
正确答案:
电网中绝缘配合的方法过去通常用惯用法,现在对自恢复性绝缘发展一般采用统计法,它们分别为:
(1)惯用法:按最大过电压与最小耐受电压之间留有足够裕度(绝缘配合系数)来选择,即:绝缘水平=绝缘系数x最大计算过电压水平。这种方法计算方便,但严格性较差。
(2)统计法:由于自恢复性绝缘允许有一定的故障率,为此可根据过电压及绝缘特性的实际分布规律,将两者看作独立随机变量,并根据容许的故障率来决定设备应具有的绝缘水平。为了简化,在实际工程中也可取一个点来代替概率曲线,如取出现概率为2%的过电压作为统计过电压和取耐受概率为90%的电压作为绝缘的统计耐受电压来进行配合,故障率是与这两个值之间的裕度相关的,根据这个关系,按给定的故障率,就可以确定设备的绝缘水平。
