LW6-220型断路器对抽真空和充SF6气体有何特殊要求?(论述题)
正确答案:由于LW6-220型断路器结构上具有特殊性,抽真空和充SF6气体时应注意下列事项:
(1)由于三联箱与支柱及断口的SF6气体系统是经细管连通(俗称小连通)的,抽真空和充SF6气体时,必须从五通接头上分别引出两根管子,一根接于三联箱上,另一根接于支柱下部密度继电器上。
(2)为防止自封接头不通,致使断口与支柱之间气路不通,抽真空时应进行检验,以保证回路畅通。充SF6气体时,当压力充到规定值后,应静止一段时间,可通过观察压力变化或者采取称量所充人SF6气体的质量来进行判断是否合格。
(3)该系列断路器由于采用双道密封圈,提供了挂瓶条件,因而可采用挂瓶检漏方法。
