保护装置调试的定值依据是什么?要注意些什么?
正确答案:
保护装置调试的定值,必须依据最新整定值通知单的规定。
调试保护装置定值时,先核对通知单与实际设备是否相符(包括互感器的接线、变比)及有无审核人签字。根据电话通知整定时,应在正式的运行记录簿上作电话记录并在收到定值通知单后,将试验报告与通知单逐条核对。
所有交流继电器的最后定值试验,必须在保护屏的端子排上通电进行。开始试验时应先做好原定值试验,如发现与上次试验结果相差较大或与预期结果不符等任何细小问题时应慎重对待,查找原因。在未得出结论前,不得草率处理。
