多做题,通过考试没问题!

制氢工

睦霖题库>生化化工药品技能考试>制氢工

氢气生产系统检修或直接补焊“动火”前,为什么应严格进行吹扫,重点部位还应吹扫两次?

正确答案: 氢气生产系统停车后,在设备、管道内由于压力、温度和液位的变化,十分容易渗漏进空气,形成爆鸣气。甚至在氢气生产的设备、管道的保温(保冷)层内,也会由漏出的氢气形成爆鸣气。所以,氢气生产系统检修或直接补焊“动火”前,都必须先用氮气进行吹扫,直至分析合格为止。当系统中有不易吹扫的死角、“盲肠管”等情况时,应吹扫两次以上,并在分析合格后方可“动火”,并把电解室等工作间的门窗打开,用机械通风使空气流通,空气中的含氧量应在0.5%以下。另外,对消防器材应做全面检查。补焊用的氧气瓶和电势桶应放在室外。补焊部位应该用清水洗净。点火后严禁持焊枪乱走动,更不能接近其他容器或正在工作的制氢设备。如果出现意外情况,必须立即停止烧焊,由操作人员处理事故。灭火时只能用气体灭火器或湿麻袋覆盖,严禁用泡沫灭火器或用水扑灭。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题