某500kV架空送电线路设双地线,具有代表性的铁塔为酒杯塔,塔的全高为45m,导线为4分裂LGJ-500/45(直径d=30mm)钢芯铝绞线,采用28片XP-160(H=155)悬垂绝缘子串,线间距离为12m,地线为GJ-100型镀锌钢绞线(直径d=15mm),地线对边相导线的保护角为10°,地线平均高度为30m。请解答下列各题。若地线的自波阻抗为540Ω,两地线的互波阻抗为70Ω,两地线与边导线的互波阻抗分别为55Ω和100Ω,计算两地线共同对该边导线的几何耦合系数应为下列哪项数值()?
- A、0.185
- B、0.225
- C、0.254
- D、0.261
正确答案:C
答案解析:有
微信扫一扫手机做题