直流母线短路现象及处理?
正确答案:
现象:
1、直流母线处有声响,直流统一计划线电压降至零
2、蓄电池出口保险熔断
3、硅整流装置埃中跳闸
4、开关直流信号均灭
处理:
1、立即打跳逆变机直流机出口开关并拉开其出刀闸
2、若硅整流器流装置埃时应拉开出口刀闸
3、检查站蓄电池出口保险熔断后拉开其出口刀闸
4、双母分开,将负荷侄至非故障母线运行
5、通知检修处理故障母线
