如何进行线路高频通道检查?何时进行?
正确答案:
(1)按下高频距离保护屏右侧试验按钮1SA,“发信”、“收信”灯亮;收发信时间约15S。
(2)前5S为收信时间,液晶屏显示收信电平在20dBm左右(正常范围15-25dBm),中间5S为交换时间,后5S为发信时间,发信电平40dBm左右(正常范围35-45dBm);
(3)高频通道检查正常后按复位按钮(11FA.复归;
(4)应将高频通道检查结果记录在主值记录本上。
(5)巡视检查过程中发现异常情况,应及时汇报主控、值长。通知有关人员检查处理。
每天16点班进行
