请简单说明压缩机辅油泵连锁的控制方案。
正确答案:
B.A001启停连锁:
当PI-A055测量值大于0.250时,B-A001允许启动;
当PI-A055测量值小于0.150时,B-A001自动停止;
当各级排气压力大于高高限时,B-A001自动停止B-A001辅油泵连锁;
当PI-A055测量值大于0.600时,P-A020自动停止;
当PI-A055测量值大于0.450且B-A001运行时,P-A020自动停止;
当PI-A055测量值小于0.250时,P-A020自动启动。
