小电流接地系统发生单相接地时有什么现象?应如何处理?
正确答案:现象有警铃响,信号接地光字牌亮,两相对地电压升高,一相降低。
处理方法有:
(1)先根据信号及表计判断是哪一段母线发生接地;
(2)检查接地母线段的母线设备一、二次保险有无熔断,如有则更换熔丝;
(3)检查变电所内该电压等级高压设备有无接地等现象,应穿绝缘靴,带绝缘手套;
(4)根据设定程序或调度命令用仪器或拉路寻找方法找出接地回路,予以切除。
处理方法有:
(1)先根据信号及表计判断是哪一段母线发生接地;
(2)检查接地母线段的母线设备一、二次保险有无熔断,如有则更换熔丝;
(3)检查变电所内该电压等级高压设备有无接地等现象,应穿绝缘靴,带绝缘手套;
(4)根据设定程序或调度命令用仪器或拉路寻找方法找出接地回路,予以切除。
答案解析:有

微信扫一扫手机做题