当发电机出口开关跳闸时,如何进行处理?
正确答案:
452G开关跳闸后,根据有关报警信号,查看何种保护动作,根据不同原因做相应的处理;
(1)如因负序保护则对发电机进行外观检查无异常现象,可以重新与系统并列,逐步增加负荷,注意定子三相电流不平衡的程度应在制造厂允许的范围内;
(2)如因失磁功率保护动作可按有关规定处理;
(3)如因失磁保护动作可按有关规定处理;
(4)如因主变压器油温或线圈温度极高跳闸,则应检查主变压器冷却系统的动作情况,并对主变压器进行外观检查,如无异常现象,可重新并列,在升负荷过程中应注意检查主变压器的温度变化情况,并通知化学油组对变压器油样分析;
(5)如果线路保护动作,则应报告值长,听取调度通知,待线路故障查明并且消失后再重新并列;
(6)如因三相开关不对应保护动作则应通知检修对220kV开关进行检查,对开关的跳合闸机构以及跳合闸时间进行监定,并通知保护人员对重合闸保护回路进行检查,看回路是否有问题。待处理正常后,方可重新并列;
(7)如果开关SF6气体及压缩空气压力低跳闸应按有关部分处理;
(8)如因主变压器过励保护动作,应分析过励的具体原因,应对发电机主变压器保护及励磁系统有关部分进行检查和实验,查明原因加以处理后,对主变压器进行外观检查,如无异常情况,可重新并列。
