检查电子电位差计(测温)运行状况是否良好的方法。
正确答案:
(1)切断电源,用手拔动指针架在整个刻度标尺范围内,滑线电阻,可逆电机传部分应无卡滞现象,机械零位合适;
(2)接通电源,指针应从刻度尺始端迅速上行恢复到原来的温度值,并能摆动两次后停稳;
(3)将输入信号端子短接时,仪表指示值应为室温。通过以上方法可大致看出仪表运行状况的好坏,如怀疑表值有问题,那就要进一步检查外线路及测温元件等其它部位。
(2)接通电源,指针应从刻度尺始端迅速上行恢复到原来的温度值,并能摆动两次后停稳;
(3)将输入信号端子短接时,仪表指示值应为室温。通过以上方法可大致看出仪表运行状况的好坏,如怀疑表值有问题,那就要进一步检查外线路及测温元件等其它部位。
答案解析:有