多做题,通过考试没问题!

继电保护工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>继电保护工考试

某智能变电站220kV母差保护配置按实际规划配置,现需新增一个间隔。请问母差保护需要完成哪些工作?

正确答案: 如果按实际规划配置,当要增加一个新间隔时:
1、退出相应差动、失灵保护功能软压板,打上检修压板(保护退出运行),并保证检修压板处于可靠合位,直到步骤7);
2、更新与这个增加间隔相关的配置(SV、GOOSE等);
3、投入该支路SV接收压板,在该支路合并单元加相应电流,核对母线保护装置显示的电流幅值和相位信息;
4、需要开出传动本间隔操作箱,验证跳闸回路的正确性;
5、投入该支路失灵接收软压板,核对GOOSE信息输入的正确性;
6、在该支路做相应保护试验,验证逻辑以及回路的正确性(投上相应保护功能软压板);其余间隔也要测试;
7、验证结束后,修改相关定值,并将该支路相关的软压板按要求置合位,母差保护功能压板置合位,退出检修状态。