当办理SⅢ-北京方面发车变通进路(经9/11道岔反位),当9/111FCJ故障未吸,此时,9/112FCJ能否吸起?23/252DCJ能否吸起?为什么?
正确答案:
9/112FCJ不能吸起,因为2FCJ是1FCJ的复示继电器,1FCJ未吸起,2FCJ不可能吸起。
23/252DCJ不能吸起,因为1、2线工作优先于5、6线,9/111FCJ、9/112FCJ在1、2线上,23/252DCJ在5、6线上,1、2线未工作,所以5、6线不会动作。
23/252DCJ不能吸起,因为1、2线工作优先于5、6线,9/111FCJ、9/112FCJ在1、2线上,23/252DCJ在5、6线上,1、2线未工作,所以5、6线不会动作。
答案解析:有