一般防污技术措施有哪些?

正确答案:①作好绝缘子的定期清扫工作,绝缘子清扫周期一般是每年一次,但还应根据绝缘子的脏污情况及对污样分析的结果适当确定清扫次数。清扫的方法有停电清扫,不停电清扫,不停电水冲洗三种方法。
②定期测试和及时更换不良绝缘子,线路上如果存在不良绝缘子,线路绝缘水平就要相应地降低,再加上线路周围环境污秽的影响,就更容易发生污秽事故。因此,必须对绝缘子进行定期测试,发现不合格的绝缘子就应及时更换,使线路保持正常的绝缘水平。一般1~2年就要进行一次绝缘子测试工作。
③提高线路绝缘水平;提高绝缘水平以增加泄漏距离的具体办法是:增加悬垂式绝缘子串的片数;对针式绝缘子,提高一级电压等级;
④采用防污绝缘子的方法,采用特制的防污绝缘子或将一般悬式绝缘子表面涂上一层涂料或半导体釉,以达到抗污闪的能力。