发电机仪表、保护用PT保险熔断时有何现象?如何处理?
正确答案:
现象:
(1)“发电机PT断线”、“发变组B屏保护装置及电源故障”、“发变组C屏保护装置及电源故障”光字牌亮。
(2)定子电压表指示降低或为零,频率表指示异常。
(3)有功、无功表计指示可能降低。有功、无功电度表异常。
处理:
(1)必要时停用失磁、匝间阻抗保护。
(2)如二次保险熔断,应更换,再次熔断,通知检修处理。
(3)如一次保险熔断,应测绝缘正常后,更换送电。
(4)PT恢复运行后,应将停止的保护投运。
(5)汇报影响发电机电量及时间。
