断路器失灵保护中的相电流判别元件的整定值按什么原则计算?如果条件不能同时满足,那么以什么作为取值依据?
正确答案:
整定原则是:
(1)保证在线路末端和本变压器低压侧单相接地故障时灵敏系数大于1.3;
(2)躲过正常运行负荷电流。
如果两个条件不能同时满足,则按原则(1)取值。
(1)保证在线路末端和本变压器低压侧单相接地故障时灵敏系数大于1.3;
(2)躲过正常运行负荷电流。
如果两个条件不能同时满足,则按原则(1)取值。
答案解析:有

微信扫一扫手机做题
断路器失灵保护中的相电流判别元件的整定值按什么原则计算?如果条件不能同时满足,那么以什么作为取值依据?
微信扫一扫手机做题