在绝缘监测装置上发××回路接地故障信号的检查与处理?

正确答案: 1先断开该支路的空气开关。
2在端子排上撤出该支路的外围线。
3撤出外围线后再合上该支路的空气开关。
4观察绝缘监测装置是否还在发接地故障信号。
5如还在发接地故障信号,证明故障点在盘柜内部,认真查找这条回路上的各个连接点,恢复接地故障点。
6如没有发接地故障信号了,证明故障点在盘柜外部的外围线路上,认真查找这条回路上的各个连接点与电缆本身,并查出是正极接地还是负极接地,发现接地点将其恢复。