某220kV变电所,最终规模为两台180MVA的主变,额定电压为220/110/35kV,拟在35kV侧装设并联电容器进行无功补偿。请问本变电所的每台主变的无功补偿容量取哪个为宜()?
- A、15000kvar
- B、40000kvar
- C、63000kvar
- D、80000kvar
正确答案:B
答案解析:有