在哪些情况下应发布避雷器技术监督告警通知单?
正确答案:
在监督中发现设备存在严重缺陷或隐患、技术标准或反措执行存在重大偏差等严重问题,应及时发布技术监督告警通知单,并跟踪整改落实情况。主要包括以下情况:
(1)选型、制造、运输、安装、运维、检修过程中工作不当导致重大安全隐患。。
(2)避雷器存在严重缺陷或危急缺陷,未按《110(66)kV~750kV避雷器运行规范》规定的处置原则进行处置时
(3)被评价为严重状态或存在重大安全隐患,未制定整改措施和计划且仍在运行。
(4)未在规定时间内执行公司下发的严重影响避雷器运行的家族缺陷、反事故措施或整改措施且设备仍在运行。
(5)在设备安装施工、验收、检修、运行中,未按有关标准、规程进行作业、检查、验收。
(6)接到技术监督工作预警单后在规定期限内未进行整改或整改不到位。
