站用变一般运行规定有哪些?
正确答案:
1、当任一台站用变退出时,备用站用变应切换至失电的工作母线段继续供电;
2、新投运站用变、涉及绕组接线的大修、低压回路进行拆接线、站用电源线路进行导线拆接线工作后,必须进行核相;
3、站用变电源电压等级、联结组别、短路阻抗、相角不一致时,严禁并列运行;
4、切换不同电源点的站用变时,严禁站用变低压侧并列,严防造成站用变倒送电;
5、站用变在额定电压下运行,其二次电压变化范围一般不超过-5%~+10%;
6、在下列情况下,站用变有载分接开关禁止调压操作:
1)有载分接开关油箱内绝缘油劣化不符合标准;
2)有载分接开关储油柜的油位异常
7、树脂绝缘干式站用变宜安装在室内;安装在室外时,应带防护外壳,站用变门要求加装机械锁或电磁锁;站用变壳体选用易于安装、维护的铝合金材料(或者其他优质非导磁材料),下有通风百叶或网孔,上有出风孔,外壳防护等级大于IP20;
8、室外运行的站用变,应在站用变高、低压侧接线端子处加装绝缘罩、引线部分应采取绝缘措施;站用变母排应加装绝缘护套。
