试校验某企业110kV变电所接地线的热稳定。已知条件如下: ①流过接地线的稳态短路电流,Ig=3kA; ②变电所配有一套主保护,第一级后备保护的动作时间tR=1.1s; ③断路器开断时间t0=0.11s;④接地线为扁钢。接地极的截面不宜小于()。
- A、24mm2
- B、36mm2
- C、48mm2
- D、72mm2
正确答案:B
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
试校验某企业110kV变电所接地线的热稳定。已知条件如下: ①流过接地线的稳态短路电流,Ig=3kA; ②变电所配有一套主保护,第一级后备保护的动作时间tR=1.1s; ③断路器开断时间t0=0.11s;④接地线为扁钢。接地极的截面不宜小于()。