某排水管道工程采用承插式混凝土管道,管座为180°;地基为湿陷性黄土,工程沿线范围内有一排高压输电线路。项目部的施工组织设计确定采用机械从上游向下游开挖沟槽,用起重机下管、安管,安管时管道承口背向施工方向。开挖正值雨季,为加快施工进度,机械开挖至槽底高程,由于控制不当,局部开挖达200mm,施工单位自行进行了槽底处理。管座施工采用分层浇筑。施工时,对第一次施工的平基表面压光、抹面,达到强度后进行二次浇筑。 项目部考虑工期紧,对已完成的主干管道边回填、边做闭水试验,闭水试验在灌满水后12h进行;对暂时不接支线的管道预留孔未进行处理。 改正项目部闭水试验做法中的错误之处。
正确答案:
①闭水试验应在填土之前进行;
②闭水试验应在管道灌满水后24小时后再进行;
③对暂时不接支线的预留孔洞应做封闭抹面处理。
②闭水试验应在管道灌满水后24小时后再进行;
③对暂时不接支线的预留孔洞应做封闭抹面处理。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题