主变压器27.5千伏过流保护为什么要装有低压闭锁?在大负荷时为什么不会误动作?
正确答案:
主变压器27.5千伏过流保护装置的动作电流是根据线路最大负荷电流整定的,电子电量数值较大,灵敏度较低,为此应适当降低动作电流来提高灵敏度,而采用低电压继电器进行闭锁,以防负荷较大时保护装置误动作。
负荷电流较大时,保护装置电流继电器可能动作,但线路并没有故障,母线电压并不降低,故电压继电器不动作,保护装置也不会动作,只有线路故障时,电流继电器与电压继电器都动作,保护装置才动作。
负荷电流较大时,保护装置电流继电器可能动作,但线路并没有故障,母线电压并不降低,故电压继电器不动作,保护装置也不会动作,只有线路故障时,电流继电器与电压继电器都动作,保护装置才动作。
答案解析:有