为什么避雷器工频放电电压会偏高或偏低?
正确答案:
避雷器工频放电电压偏高或偏低,除了限流电阻选择不当,升压速度不当和试验电源波形畸变等外部原因外,还有避雷器的内部原因。
避雷器工频放电电压偏高的内部原因是:内部压紧弹簧压力不足,搬运时使火花间隙发生位移;黏合的O型环云母片受热膨胀分层,增大了火花间隙,固定电阻盘间隙的小瓷套破碎,间隙电极位移;制造厂出厂时工频放电电压接近上限。
避雷器工频放电电压偏低的内部原因是:火花间隙组受潮,电极腐蚀生成氧化物,同时O型环云母片的绝缘电阻下降,使电压分布不均匀;避雷器经多次动作、放电,而电极灼伤产生毛刺;由于间隙组装不当,导致部分间隙短接;弹簧压力过大,使火花间隙放电距离缩短。
避雷器工频放电电压偏高的内部原因是:内部压紧弹簧压力不足,搬运时使火花间隙发生位移;黏合的O型环云母片受热膨胀分层,增大了火花间隙,固定电阻盘间隙的小瓷套破碎,间隙电极位移;制造厂出厂时工频放电电压接近上限。
避雷器工频放电电压偏低的内部原因是:火花间隙组受潮,电极腐蚀生成氧化物,同时O型环云母片的绝缘电阻下降,使电压分布不均匀;避雷器经多次动作、放电,而电极灼伤产生毛刺;由于间隙组装不当,导致部分间隙短接;弹簧压力过大,使火花间隙放电距离缩短。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题