电压互感器二次中性线两点接地,在系统正常运行或系统中发生两相短路时,对保护装置的动作行为是否有影响?
正确答案:
电压互感器二次中性线两点接地,在系统正常运行时,由于三相电压对称,无零序分量,不会造成站内两点之间产生地电位差,因此不会对保护装置的测量电压及动作行为产生影响;同理,在系统发生相间故障时,只要不是接地故障,就不会对保护装置的动作行为产生影响。