500kV自耦变压器微机保护装置的配置如何?
正确答案:
(1)主保护。①差流速断;②比率差动,具有电流回路断线闭锁(控制字)、二次谐波制动(高、中压侧)、五次谐波制动(高、中压侧,控制字)。
(2)高压侧后备保护。①相间阻抗保护,具有电压回路断线闭锁,方向阻抗元件略带偏移特性,偏移度≤3%,一段阻抗保护设一段时限,方向指向变压器,第一时限切中压侧断路器,第二时限切各侧断路器;②接地保护,设二段零序电流保护,第一段零序方向电流保护,方向指向本侧母线,零序电流取自零序变送器,零序电压取软件自产3U。,设一段时限,切本侧断路器;第二段零序电流保护,设Il段时限,切各侧断路器;③反时限过励磁保护,高值切各侧断路器,低值发信号;④过负荷发信号。
(3)中压侧后备保护。①相问阻抗保护,具有电压回路断线闭锁,方向阻抗元件略带偏移特性,偏移度≤3%,l段阻抗保护二段时限,方向指向变压器,第一时限切高压侧断路器,第二时限切各侧断路器;②接地保护,设二段零序电流保护。第一段零序方向电流保护,方向指向本侧母线,零序电流取自零序变送器,零序电压取软件自产3%,设一段时限,切本侧断路器;第二段零序电流保护,设一段时限,切各侧断路器;③公共绕组过电流保护,设一段时限,切各侧断路器;④过负荷发信号;⑤公共绕组过负荷发信号。
(4)低压侧后备保护。①过流保护二段时限,第一时限切本侧断路器,第二时限切各侧断路器;②零序过电压保护,作用于信号,必要时也可切本侧断路器。
(2)高压侧后备保护。