述运行中的距离保护在失去电压或总闭锁继电器动作的情况下,应怎样处理?

正确答案: (1)停用接入该电压互感器的所有距离保护总压板;
(2)此时若同时出现直流接地时,在距离保护压板未断开前,不允许拉合直流选直流接地;
(3)立即去开关场恢复电压互感器二次回路中被断开的熔断器或消除其它原因,造成的失压,使电压互感器二次恢复正常。
(4)在确保将电压互感器二次恢正常,并经电压表测量各相电压正常后,才允许解除距离保护的闭锁,按规定程序投入各套被停用的距离保护总连接片。
当只有一套距离保护失去电压时,则只停用该套保护的总连接片,并检查其接入的电压回路是否良好。